Συντάχθηκε 24-06-2026 11:50
Τόπος:
Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
Έναρξη: 25/06/2026 17:30
Λήξη: 25/06/2026 18:30
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παναγιώτη Ζαχαρία
με θέμα
Μελέτη Επικινδυνότητας και Σχεδίαση Αντικεραυνικής Προστασίας Βιομηχανικού Αποστακτηρίου
Risk Assessment and Design of Lightning Protection of an Industrial Distillery Building
Εξεταστική Επιτροπή
Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Πέππας, Επιβλέπων
Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Γυφτάκης
Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη επικινδυνότητας και τη σχεδίαση αντικεραυνικής προστασίας ενός βιομηχανικού αποστακτηρίου, με εφαρμογή στο αποστακτήριο Lost Lake Distillery, στην Πέτρα Βοιωτίας. Ο χώρος ενός αποστακτηρίου παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα, καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλης δημιουργούν εύφλεκτη ατμόσφαιρα, στην οποία ένα κεραυνικό πλήγμα μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.
Η ανάλυση βασίζεται στα πρότυπα IEC EN ΕΛΟΤ 62305-2, για την εκτίμηση του κινδύνου από κεραυνικά πλήγματα, και IEC EN ΕΛΟΤ 62305-3, για τη σχεδίαση του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ). Αρχικά προσδιορίζονται οι πηγές και οι τύποι των βλαβών, οι τύποι των απωλειών και οι συνιστώσες κινδύνου, και μέσω του υπολογισμού των πιθανοτήτων P και των απωλειών L προκύπτει ο συνολικός κίνδυνος R της εγκατάστασης. Επειδή ο κίνδυνος υπερβαίνει τον ανεκτό, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ολοκληρωμένη προστασία: εξωτερικά μέσω συλλεκτηρίου συστήματος, αγωγών καθόδου και γείωσης σε επίπεδο προστασίας I, και εσωτερικά μέσω θωράκισης, ισοδυναμικών συνδέσεων και απαγωγών υπερτάσεων. Τέλος, ο κίνδυνος επαναϋπολογίζεται και επιβεβαιώνεται ότι, μετά τις παρεμβάσεις, περιορίζεται κάτω από το ανεκτό όριο, καθιστώντας την εγκατάσταση ασφαλή.
Λέξεις-κλειδιά: αντικεραυνική προστασία, εκτίμηση κινδύνου, IEC EN ΕΛΟΤ 62305, αποστακτήριο, κίνδυνος έκρηξης, Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας.
Abstract
This diploma thesis addresses the risk assessment and the design of lightning protection for an industrial distillery, applied to the Lost Lake Distillery in Petra, Boeotia. A distillery is a particularly hazardous environment, since the high concentrations of alcohol create a flammable atmosphere in which a lightning strike may cause fire or explosion.
The analysis is based on IEC 62305-2, for the assessment of the risk due to lightning, and IEC 62305-3, for the design of the Lightning Protection System (LPS). First, the sources and types of damage, the types of loss and the risk components are identified, and through the calculation of the probabilities P and the losses L the total risk R of the installation is obtained. As the risk exceeds the tolerable level, a complete protection scheme is designed and applied: externally through an air-termination system, down-conductors and earthing at protection level I, and internally through shielding, equipotential bonding and surge protective devices. Finally, the risk is recalculated and it is confirmed that, after the interventions, it is reduced below the tolerable limit, rendering the installation safe.
Keywords: lightning protection, risk assessment, IEC 62305, distillery, explosion risk, Lightning Protection System.