ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελεωνόρας Βλάσση
με θέμα
Μελέτη Μεταβατικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Γείωσης
Transient Behaviour of Grounding Systems
Εξεταστική Επιτροπή
Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Πέππας (επιβλέπων)
Καθηγητής Κωνσταντίνος Γυφτάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Τσοβίλης (ΑΠΘ, Τμήμα ΗΜΜΥ)
Περίληψη
Στις σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα γείωσης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα προστασίας έναντι υπερτάσεων που προκαλούνται από κεραυνικά πλήγματα. Βασικός σκοπός τους είναι η ασφαλής διοχέτευση των ηλεκτρικών ρευμάτων στο έδαφος, εξασφαλίζοντας την προστασία τόσο του προσωπικού όσο και του εξοπλισμού. Ωστόσο, η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης υπό μεταβατικές συνθήκες επηρεάζεται από φυσικές και γεωμετρικές παραμέτρους, όπως η ειδική αντίσταση του εδάφους, η γεωμετρία του πλέγματος γείωσης και ο ιονισμός του εδάφους.
Ο ιονισμός του εδάφους μπορεί να επηρεάσει τη μέγιστη ανύψωση δυναμικού γης (Ground Potential Rise – GPR) που αναπτύσσεται γύρω από τις ράβδους γείωσης, επιδρώντας άμεσα στις τάσεις επαφής και βηματισμού, καθώς και στην ηλεκτρική καταπόνηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη μεταβατική συμπεριφορά συστημάτων γείωσης που υποβάλλονται σε κεραυνικά πλήγματα, λαμβάνοντας υπόψη τον ιονισμό του εδάφους και τη θεωρία της ενεργού επιφάνειας του Grcev, η οποία περιγράφει τα τμήματα του πλέγματος γείωσης που συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διάχυση των υψίσυχνων κεραυνικών ρευμάτων.
Για την ανάλυση και την προσομοίωση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά MATLAB και ATP-EMTP. Παράλληλα, εξετάστηκε η επίδραση παραμέτρων όπως ο χρόνος μετώπου του κεραυνικού ρεύματος, η γεωμετρία του πλέγματος, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και το σημείο έγχυσης του ρεύματος στη μεταβατική απόκριση του συστήματος γείωσης.
Abstract
In modern electrical installations, grounding systems constitute one of the most important means of protection against overvoltages caused by lightning strikes. The primary purpose of grounding systems is the safe dissipation of currents into earth, ensuring the protection of both personnel and equipment. However, the behavior of grounding systems under transient conditions is influenced by physical and geometrical parameters such as soil resistivity, grid geometry and soil ionization.
Soil ionization can affect the maximum Ground Potential Rise (GPR) developed around grounding rods, directly influencing touch and step voltages, as well as the electrical stress imposed on electrical equipment.
This thesis investigates the transient behavior of grounding systems subjected to lightning strikes, taking into account soil ionization and Grcev’s effective area theory which represents the parts of the grounding grid that effectively participate in the dissipation of high frequency lightning currents.
MATLAB and ATP-EMTP were used for the analysis and simulation of the system , while observing the influence of parameters such as lightning front time, grid geometry, soil characteristics and current injection point have on the transient response of the grounding system.